    Hvordan måle for jord?

    Har ujordede uttak i hjemmekinorommet, men i dag tok jeg av dekselet og der var det jammen meg tre ledere tilkoblet. Forhåpentligvis er den siste lederen koblet til jord, slik at jeg bare kan skifte selve dekselet for å få jordede uttak.
    Spørsmålet er: hvordan måler jeg om det faktisk er jordforbindelse i denne lederen? Skal det være 230 V mellom strømlederne og jord?

  2. #2
    Intermediate maskinisten sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2006
    Poster
    600
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Da strekker du en kabel fra jordklemma i sikringsskapet og ''ohmer'' mellom kabelen og jordledningen i veggboksen.
    Men normalt sett skal det være jordforbindelse på kabelen i veggboksen, selv om den ikke er tilkoplet et jordet stikk.
    Det skal ikke være 220V mellom jord og strømlederne.

  3. #3
    Moderator striky sin avatar
    Medlem siden
    Apr 2003
    Sted
    Vestfold
    Poster
    3,296
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Det er 3 ledere i boksen, brun, blå og en uisolert kobberleder. Måler ca 133 V mellom brun og kobber og blå og kobber. Denne kobberlederen er kanskje ikke jord?

    Er helt blank når det gjelder slike elektrospørsmål

  4. #4
    Intermediate gonigogo sin avatar
    Medlem siden
    Jun 2005
    Poster
    2,253
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har du ca 133V har du målt fase-jord ja. Kontroll-sjekk at denne har skikkelig kontakt i 'den andre enden'.
    Nå er ikke jeg noen ekspert på forskrifter, men tror at hvis du jorder en stikk i et rom, så må alle jordes.

  5. #5
    Newcomer
    Medlem siden
    Jul 2005
    Poster
    15
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Høres ut som du har it-nett der du bor. altså 230 volt inn till sikringsskapet ditt, da skal du måle rundt 130 volt mellom jord fase dvs. at du har jording der du måler. da er det bare å bytte ut stikkkontaktene til jordet da. men da spiller andre regler inni bildet bytter du en kontakt på kursen skal du bytte ut alle andre å på den kursen.. Nå skal ikke jeg sitte her å fortelle hva du skal gjøre å ikke gjøre for det avgjør du selfølgelig sjøl. Har du derimot 400 volt inn til skapet altså et tn-nett skal du måle 230 mellom ene fase og jord og 0 mellom andre å jord. men det du hart der er 230 v!

  6. #6
    Intermediate Mor10 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    2,418
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Det er nok jord, ja!

    Du skal måle ca. halve strømstyrken når du måler fra en leder til jord. 2x115v = 230V.

    Åpen kobberleder håper jeg ihvertfall ikke er strømførende:-D

  7. #7
    Intermediate Mor10 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    2,418
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av zneik
    Høres ut som du har it-nett der du bor. altså 230 volt inn till sikringsskapet ditt, da skal du måle rundt 130 volt mellom jord fase dvs. at du har jording der du måler. da er det bare å bytte ut stikkkontaktene til jordet da. men da spiller andre regler inni bildet bytter du en kontakt på kursen skal du bytte ut alle andre å på den kursen.. Nå skal ikke jeg sitte her å fortelle hva du skal gjøre å ikke gjøre for det avgjør du selfølgelig sjøl. Har du derimot 400 volt inn til skapet altså et tn-nett skal du måle 230 mellom ene fase og jord og 0 mellom andre å jord. men det du hart der er 230 v!
    Er ikke helt sikker på om jeg er enig der?

    Selv om du har 400V inn til skapet, så er ikke anlegget ut fra skapet 400V.
    Den blir jo fordelt til 230V kurser ut i huset og det er der han måler og da skal det være 115 og litt oppover?

  8. #8
    Newcomer
    Medlem siden
    Jul 2005
    Poster
    15
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    nei er elektriker så der står jeg på mitt. for å få 230 inn på anlegget inn i huset må du koble mellom fase PEN-leder. for de som ikke vet hva en pen leder er så er null leder og jord i samme leder denne splitter du inne i sikringsskapet dermed får du det resultatet som nevnt ovenfor.

  9. #9
    Moderator striky sin avatar
    Medlem siden
    Apr 2003
    Sted
    Vestfold
    Poster
    3,296
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Slik ser det ut. Målte nå ca 124 V mellom den ene lederen og kobber, og ca 132 V mellom den andre og kobber.
    Gikk på vaskerommet og målte det samme på jorduttaket som sitter der.

  10. #10
    Intermediate Mor10 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    2,418
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    OK, er ikke elektriker, så gir meg lett der:-D Derfor jeg satte spørsmålstegn...

    Så hvis du har 400V inn til huset, så måler man da 230V til jord fra hver leder ute i huset?

  11. #11
    Intermediate Mor10 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    2,418
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av striky
    Slik ser det ut. Målte nå ca 124 V mellom den ene lederen og kobber, og ca 132 V mellom den andre og kobber.
    Gikk på vaskerommet og målte det samme på jorduttaket som sitter der.
    Dette er allerede en jordet kontakt, slik jeg ser det, med lokk for ujordet, da skulle det vel bare være å bytte lokk?

  12. #12
    Intermediate Mor10 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    2,418
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Blir litt morsom link til denne tråden: Hvordan-male-jord.

    Nei, ikke vet jeg? Spraymaling?

  13. #13
    Newcomer
    Medlem siden
    Jul 2005
    Poster
    15
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    du er jo heldig du som har tilkoblet jord. de fleste husene jeg har renovert har jeg måttet trekke om hele greia fordi jordinga har vært klipt eller ikke trekt i det hele tatt! Skkal du følge reglene må du bytte hele jkontaktene fordi de skal ha bakplate også nå! =)

  14. #14
    Newcomer
    Medlem siden
    Jul 2005
    Poster
    15
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Mor10
    OK, er ikke elektriker, så gir meg lett der:-D Derfor jeg satte spørsmålstegn...

    Så hvis du har 400V inn til huset, så måler man da 230V til jord fra hver leder ute i huset?
    Alle bortsett fra blå eller n-leder fordi den har samme potensiale som jord, Der måler du null volt!

  15. #15
    Newcomer klaus.nordengen sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2006
    Poster
    14
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Mor10
    OK, er ikke elektriker, så gir meg lett der:-D Derfor jeg satte spørsmålstegn...

    Så hvis du har 400V inn til huset, så måler man da 230V til jord fra hver leder ute i huset?
    Saken er slik at hvis du har 400 TN-C(S) som er det som er vanlig på nye og renoverte bygg vil det mellom hver fase og N leder være 230 v og følgelig enten 0 v mot jord hvis du måler mellom N og Jord eller 230 hvis mellom fase og jord.

    Forøvrig kan Strikey bytte lokk hvis han vil.

    Vet ikke helt om jeg hadde lagt opp jord til et anlegg på IT-Nett. Får du masse støy og knepping + sus etc f.eks når vaskemaskinen går er du litt oppe i "Shit Creek"

  16. #16
    Moderator striky sin avatar
    Medlem siden
    Apr 2003
    Sted
    Vestfold
    Poster
    3,296
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Takk for all hjelp, karer

    Måtte bytte ut brikka bak også, ettersom skruehullene var forskjellig plassert. Men vips, så er et jorda uttak på plass i hjemmekinoen
    Nettopp handla Supra strømfilter + overspenningsvern + skjermede nettkabler, så det var godt å slippe å måtte dra kabel fra et annet jordet uttak et annet sted i huset.

  17. #17
    Intermediate Pinguz sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2006
    Poster
    1,509
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Bare så det er sakt, når du bytter til jordet stikk i et rom, skal alle kontaktene i rommet være jordet. Som Gonigogo nevnte.

  18. #18
    Moderator striky sin avatar
    Medlem siden
    Apr 2003
    Sted
    Vestfold
    Poster
    3,296
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Pinguz
    Bare så det er sakt, når du bytter til jordet stikk i et rom, skal alle kontaktene i rommet være jordet. Som Gonigogo nevnte.
    Det er bare 2 stikk i dette rommet, så det skal nok gå greit. Får stikke og kjøpe et jordet uttak til i morgen.

  19. #19
    Intermediate Mor10 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    2,418
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av zneik
    Alle bortsett fra blå eller n-leder fordi den har samme potensiale som jord, Der måler du null volt!
    Da har jeg lært noe i dag også!

    Ikke vært borte i det før....

    Hvordan virker filter og nye kabler, Striky?

  20. #20
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Mor10
    Er ikke helt sikker på om jeg er enig der?

    Selv om du har 400V inn til skapet, så er ikke anlegget ut fra skapet 400V.
    Den blir jo fordelt til 230V kurser ut i huset og det er der han måler og da skal det være 115 og litt oppover?

    Som de andre sier så SKAL man måle 0 v mellom N leder og jord ute i anlegget. Dette sier seg selv, for å forklare det enkelt så Splitter man jording og N leder i skapet. Som igjen betyr at det er samme punktet som igjen betyr at du måler 0 v ( Hvis det er tett ja Ved jordfeil så får du nok noen andre summer..)