    Om man måler fase-jord på IT/TT nett så skal det bli 230/√3 som skal bli rundt 133V
    Er forøvrig slik TN nett fungerer for å få 230 V også

  2. #22
    Newcomer
    Medlem siden
    Sep 2007
    Poster
    200
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Vil bare føye til at å måle spenningen mellom jordlederen og fasen er en dårlig måte å finne ut om man har jordforbindelse på. Man bør måle kontinuiteten ved å strekke en kabel fra jordingen i sikringsskapet og ut, for så å ohme forbindelsen. Ved en jordfeil på trafokretsen så kan man få helt annet resultat en her beskrevet, for ikke å snakke om hva man kan måle med to jordfeil på trafokretsen.

  3. #23
    Intermediate maskinisten sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2006
    Poster
    600
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av FSHelgeland
    Vil bare føye til at å måle spenningen mellom jordlederen og fasen er en dårlig måte å finne ut om man har jordforbindelse på. Man bør måle kontinuiteten ved å strekke en kabel fra jordingen i sikringsskapet og ut, for så å ohme forbindelsen. Ved en jordfeil på trafokretsen så kan man få helt annet resultat en her beskrevet, for ikke å snakke om hva man kan måle med to jordfeil på trafokretsen.

    Jepp, var vel inne på den fremgangsmåten i mitt innlegg øverst..