    For høy spenning inn i huset?

    Hei,

    jeg har et problem jeg ikke blir helt klok på.
    Jeg har et hus fra 1980, som jeg mistenker har jordfeil eller noen i nabolaget har jordfeil, eller at noe rett og slett ikke er som det skal.
    Jeg tror det er et IT-system, jeg har to ledere inn i sikringsskapet og en grønn/gul, sikringene er av type skru.

    Problemet er følgende om jeg skrur ut begge hovedsikringene:
    Måler jeg spenningen fra hovedsikring 1 til jord får jeg 244 volt.
    Måler jeg spenning fra hovedsikring 2 til jord får jeg 211 volt.
    Sikringene seg i mellom(fasen?) gir 235 volt.
    Jeg får samme resultat om jeg måler mot vasken som jordpunkt.

    Jeg blir bare ikke klok på dette her, og jeg synes tallene virker veldig høye. Jeg mener de skal ligge på halvparten hver og sammen 23 +/- 5 volt.

    Takk for oppklaring av noen som kan dette bedre enn meg, er mest interessert om jeg må ringe nettselskapet eller en elektriker.

    /Lars

  2. #2
    Newcomer
    Medlem siden
    Mar 2010
    Poster
    4
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Jeg har vel funnet ut at dette er typisk tegn på jordfeil i IT nett, og at jeg nå bør finne om feilen er hos meg eller ute.

  3. #3
    Newcomer
    Medlem siden
    Feb 2004
    Poster
    294
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    styggt redd for at det er jordfeil hos deg ja.

    og det er 230 +8% -10% i norge mellom fasene.

    på fase til jord skal det være spenningen mellom fasene delt på roten av 3.. Dvs normalt 130 Volt. på ett prikkfritt IT anlegg vel og merke.

  4. #4
    Newcomer Aravna sin avatar
    Medlem siden
    Jun 2005
    Poster
    57
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Apropos høy spenning inn.

    Måler du 230 til vask bør du ta kontakt med en elektriker. Det er ikke bra. Men det er ike uvanelig med 230 mellom fase og jord. Det har noe med hafslunds udugelighet å gjøre. Prøv å dra ut det du har av støpsler og se om feilen forsvinner

  5. #5
    Newcomer
    Medlem siden
    Mar 2009
    Poster
    79
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hafslunds udugelighet? Du sier jo imot deg selv ettersom du ber han dra ut støpsler...

  6. #6
    Newcomer
    Medlem siden
    Mar 2010
    Poster
    4
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Jeg har testet litt mer nå, og skrudd ut alle sikringer i tur og orden uten at noe endrer seg.

    Jeg finner heller ingen motstand/uendelig mellom hver krets når sikringene er utskrudd og mot jord, noe som skulle tilsi at det ikke er noe brudd/kontakt?
    Jeg har også testet dette mot kranen uten utslag.

    Jeg har også skrudd ut jordledningen som går inn utenfra (jeg har to ledere + en grønn/gul) fra racken slik at den ikke har kontakt med noen av de "interne" jordledningene, og får samme resultat på voltnivået.
    Siden jordledningen er skrudd løs, og kommer utenfra og IKKE har noen kontakt med mitt anlegg, og resultatet er det samme (måler med hovedsikring utskrudd i hovedsikringsinntaket), høres det ut som det er utenfor huset mitt?

    Jeg får også ca 50-100ohm som hopper opp og ned om jeg måler fra jord til kran, noe som jeg synes var høyt og ustabilt.

    Og evt jordfeil, vil dette kun finnes i rom som har jord?

  7. #7
    Newcomer
    Medlem siden
    Mar 2010
    Poster
    4
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har vært hos naboen 4-5 hus nedenfor nå, han har 3 fas.
    Der målte jeg

    242/32/210 på respektive faser.

  8. #8
    Intermediate Espen-hj sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2009
    Poster
    1,290
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har du sjekka om du har jordfeilvarsler i sikringsskapet? hvis installasjonen er fra 1980, så meiner eg at det skal vera montert. Lyser den rødt, så har du jordfeil. Det er ikkje unormalt å måle 235volt mellom fase-fase. Ta kontakt med Everket, så kommer dei å gjør måling hos deg.

  9. #9
    Expert Niels Nielsen sin avatar
    Medlem siden
    Jun 2003
    Poster
    8,360
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ikke så mye inne i disse målinger, men med måleren satt til 500 volt måler jeg 237 volt og 1 volt imellom en av fasene og jord.

  10. #10
    Newcomer
    Medlem siden
    Feb 2004
    Poster
    294
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hei

    Det kommer ann på hvilken anleggstype du har i huset, ett TT eller IT(mest vanlig) så er optimale verdier ca 230 volt mellom fasene og 130V mellom fase og jord.
    Ved TN-C-S anlegg så er det 400V inn til skapet, 230V mellom fase og N leder (som blir målt i stikk kontaktene) og 230 V mellom fase og jord og 0V mellom N-leder og jord.

  11. #11
    Expert Niels Nielsen sin avatar
    Medlem siden
    Jun 2003
    Poster
    8,360
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hmm, det var rart, jeg målte i stuen, på kjøkkenet er det korrekt, 241 og 126 volt imellom fase og jord.

  12. #12
    Intermediate Ingeniør'n sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2005
    Poster
    4,104
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Niels Nielsen
    Hmm, det var rart, jeg målte i stuen, på kjøkkenet er det korrekt, 241 og 126 volt imellom fase og jord.
    Har du jord i stua da ? :wink:
    Stereo: Passlabs X250.5|Xindak Muse 1.0|AudioGD NFB27|Classe CP-500|Rega P3|Squeezebox|Martin Logan SummitX|Velodyne CHT10R
    Kino:Rotel RSP1572/RMB1575|Oppo BDP103|Boxee Box|Pioneer KRP-500M|Focal Elektra1027be/Profile908|SVS 2039PC+ med mer

  13. #13
    Expert Niels Nielsen sin avatar
    Medlem siden
    Jun 2003
    Poster
    8,360
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ja.....

  14. #14
    Intermediate pmo sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2004
    Poster
    560
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Niels Nielsen
    Hmm, det var rart, jeg målte i stuen, på kjøkkenet er det korrekt, 241 og 126 volt imellom fase og jord.
    Du har tre fas 230volt anlegg, en av de tre fasene ligger til jord, på de to andre som du tydeligvis har i kjøkkenet er alt i orden.

  15. #15
    Newcomer Syltynn sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2006
    Poster
    66
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Hitman_ss
    Har vært hos naboen 4-5 hus nedenfor nå, han har 3 fas.
    Der målte jeg

    242/32/210 på respektive faser.

    Denne feilen må meldes inn til det stedlige tilsyn som er nettleverandøren på stedet der du bor. Dette er en alvorlig feil i det elektriske anlegget hos en eller annen i nabolaget som må rettes. Feilen er ganske enkelt en fase som ligger til jord. I et trefase anlegg vil da spenninger til jord være feks. Fase 1 : 130V, Fase 2: 130V, fase 3: 0V. Eneste måte å finne feilen på inne i huset er å "megge" anlegget, dvs. at man måler overgangsmotstanden mellom fase og jord på anleggets kurser.