Overspenningsvern; et "must"??? - Side 3

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Side 3 av 4 FørsteFørste 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 41 til 60 av 78
  1. #41
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Ikke i nærheten engang
    Det hadde jo ikke gjort noe hvis de laget et fint kombinert hovedbryter/overspenning (grov)/overbelastningsvern da

    Kanskje det finnes??
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  2. #42
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Tror ikke det hadde blitt suksess.. Hva hvis overspenningsvernet hadde løst ut, da hadde de ikke hatt strøm


    Tror KV/OV er det eneste som duger gitt

  3. #43
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Tror ikke det hadde blitt suksess.. Hva hvis overspenningsvernet hadde løst ut, da hadde de ikke hatt strøm


    Tror KV/OV er det eneste som duger gitt
    Ikke løse ut - filtrere bort!



    Skulle kanskje kalt den delen for filter...
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  4. #44
    Active Gelbear sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2006
    Poster
    465
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    kk;p

    Så da er det ikke vits med denne fancy kontakten allikevel

  5. #45
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Så lite at det ikke lønner seg, ihvertfall i mitt hode

  6. #46
    Active Gelbear sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2006
    Poster
    465
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    hehe, da har jeg vel fått svar på spm mitt

    Ikke noe fancy kontakt på denne karn med det første, mere penger til andre ting

  7. #47
    Newcomer rapp sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2006
    Poster
    167
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hvordan kan jeg finne ut om jeg har grovvern? Jeg bor i blokk i Oslo bygget i 1999, koblet til 400V med jordet anlegg til alle stikkontakter. Finner ingenting i sikringsboksen inne i leiligheten, ei heller i sikringsskapet nede i kjelleren hvor hovedsikringen sitter. Tror jeg... men jeg vet ikke hva jeg skal se etter. Det er en 250 Ampere hovedbryter på hovedinntaket som går videre til to ABB-bokser (SLP00 4P) som også ser ut som en bryter(?), videre til hovedsikringene for hver enkelt leilighet, så inn på strømmåleren og til slutt opp i leiligheten...

  8. #48
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    I blokkbygg i oslo er det nesten garantert ikke, og hvis du hadde hatt et så hadde det stått i skapet ditt

  9. #49
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Siden du har 400volt og jordet stikk så vil jeg si/påstå at en strømpadde med Strømrensker og Overspenningsvern har en god funsjon hos deg...
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  10. #50
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hvorfor påstår du det??

    400V i en by... Jeg lurer bare er nyskjerrig.

  11. #51
    Newcomer rapp sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2006
    Poster
    167
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    I blokkbygg i oslo er det nesten garantert ikke, og hvis du hadde hatt et så hadde det stått i skapet ditt
    Ok, og da kommer oppfølgingsspørsmål:
    1) Skyldes dette at det ikke er nødvendig?

    og

    2) Tolker jeg tråden over korrekt hvis jeg konkluderer med at da har det heller ingen hensikt med finvern?

  12. #52
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    1: Ja

    1,2 : dette var en anbudsjobb og da er ikke slikt regnet med på grunn av prisen. Og at det kun ble/blir montert i utsatte deler

    2: Ja...

  13. #53
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Såklart det er et poeng med finvern.!

    Eneste nedturen er at det ikke redder deg mot direkte nedslag (STOR overspenning)...

    Men i det daglige så har det en hensikt, brytere, frysere, kjøleskap, hobbyelektrikere, og andre som klarer å lage spenningstransienter i fordelingsnettet (kanskje spesielt i en blokk)....

    Den biten med strømrensking (om den fungerer, skulle gjerne sett en osilioskops-test av den biten) vil også fungere å gi elektronikken en lettere hverdag....

    En padde på en jordet stikk HAR en positiv funsjon...
    Men den gir ikke total trygghet på noen måte.. TREKK UT STØPSLET.
    Å si en slik padde er 100% vrøvvel i denne sammenhengen blir ikke riktig...
    Hos alle med jordet stikk har det en viss funsjon...
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  14. #54
    Newcomer rapp sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2006
    Poster
    167
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Takk, er det da denne; Grenuttag med överspänningsskydd eller denne; Grenuttag med överspänningsskydd/filter jeg skal ha?

  15. #55
    Newcomer baabernt sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2007
    Poster
    12
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Vern!

    Here's the deal...

    Transienter (overspenninger) kan oppstå både om du har IT eller TN-nett! De kan komme fra ulike kilder, og som regel kommer de som er mest skadelige utenifra. Det eller mest ugreie er lynnedslag, enten i form av direktetreff i bolig, eller nedslag rett i nærheten.

    Har du luftstrekk inn til huset (fra stolpen) er du veldig mye mer utsatt enn om du har inntakskablene i bakken. Bor man i leilighet er det jo det siste som gjelder.

    Funksjonen til et vern er å jevne potensialene mellom de ulike fasene og jord når overspenningen blir for stor, for så å lede alt pent og pyntelig ut av huset!

    For å beskytte deg trenger du derfor et mellomvern (klasse C) ved hovedinntaket ditt (sikringsskapet vanligvis). Har du luftstrekk inn til huset trenger du et grovvern (klasse B) eller er kombivern (klasse B/C). Disse vernene tar bort de største og mest skadelige transientene. Må monteres av godkjent elentreprenør!

    Men, og det er alltid et men.. Grov/mellomvern gjør ikke hele jobben, for de slipper igjennom en god del. Derfor trenger man finvern foran utstyret man vil beskytte. Plugget i en jordet stikkontakt!!! Og som ikke dét er nok, du må beskytte data/tv/tlf/sat linjer inn i huset også. Strømmen tar alltid de enkleste veiene, og det er de som ikke er beskyttet.

    De fleste gode vern på markedet greier å beskytte ca 15 meter 'bak' seg. Etter det trenger du å verne igjen - men det er vel ikke så mange som har akkurat det problemet.

    Bottom line - Grovvern gjør ikke jobben alene, ei heller finvern. Men kombinasjonen beskytter deg tilfredsstillende!

    Stadig forvirret? Ikke så rart, emnet er vanskelig for mange!

  16. #56
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av baabernt

    Stadig forvirret? Ikke så rart, emnet er vanskelig for mange!
    Det er vel alle. Det er så mye teori inne i dette at man egentlig bør gå skole for å virkelig skjønne dette.

    Men Kominasjon JA.

  17. #57
    Newcomer baabernt sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2007
    Poster
    12
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Det er vel alle. Det er så mye teori inne i dette at man egentlig bør gå skole for å virkelig skjønne dette.

    Men Kominasjon JA.
    Ja. men det skulle ikke være nødvendig! Har du problemer med vann eller avløp, kontakter du jo en rørlegger. Og har man problemer med elektrisk anlegg, ja da fikser man det selv!! Not quite - kontakt din lokale elektro installatør. Det koster noen kroner, men sitter man på et anlegg til 20-30-50-80-120 tusen.. Vwl, vi kjøper jo forsikring på biler til 30, eller hunder til 10 tusen!
    :-D

  18. #58
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Enig med deg. Men det som er litt spesielt med dette er at man blir anbefalt og nesten pålagt å kjøpe finvern hvis man handler noe hos elkjøp og disse kjedene.. SÅ derfor er det greit å fortelle at HEI her er verden

    Men hvis man kjøper et "amerikansk kjøleskap" med vann tilkobling er det sjelden man blir anbefalt aquastop... Det har de nesten ikke hørt om

  19. #59
    Newcomer baabernt sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2007
    Poster
    12
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Anbefalinger..

    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Enig med deg. Men det som er litt spesielt med dette er at man blir anbefalt og nesten pålagt å kjøpe finvern hvis man handler noe hos elkjøp og disse kjedene.. SÅ derfor er det greit å fortelle at HEI her er verden

    Men hvis man kjøper et "amerikansk kjøleskap" med vann tilkobling er det sjelden man blir anbefalt aquastop... Det har de nesten ikke hørt om
    Nettopp! Men det forteller litt om hvor lite de selgerne vet om overspenningsvern. Tanken er nok god, og de har sikkert bra marginer på å pushe finvern, men uten noe grovere foran, sikrer man seg bare mot de små transientene, ikke de store og dertil mer ubehagelige.

  20. #60
    Active Gelbear sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2006
    Poster
    465
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har pratet med en del elektrikere hær jeg bor & ingen har peil på om hva/om man trenger. Så det kan virke som dette ikke så veldig kjent i allemanns land. Litt derfor jeg startet tråden...men er ikke blitt så mye klokere

Side 3 av 4 FørsteFørste 1 2 3 4 SisteSiste

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •