    Var virkelig en ting som skurret, og d var ikke uten grunn.....

    Forlegningsmåte C, kabel med 2 ledere på trevegg, 2.5 mm ledere, PVC isolert! (2x2.5 PR f.eks) Strømføringsevne 27 A....

    18.5 A flerleder kabel forlagt i rør i termisk isolert vegg...


    Dvs: Legger man 2.5 kvadrat på vegg kan man belaste denne med hakket mer enn 16 A, hva er d da som begrenser??? Stikkontakten............ Kunne jo hatt en 20A sikring hadde bare stikkontaktene tålt det..... D er jo det man har på teknisk kurs ut til garasjen til sagene med industri stikkontakt...

    Kan ikke se annet enn at "mannen med forskriftene" hadde rett....

    (Disse tallene er sikkert lettere modifisert i den ALLER nyeste NEK, sitter med 2002 versjonen, men ned til 18A kan de ikke ha krympet den...??)

  2. #42
    Newcomer gjøredetsjøl sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2006
    Poster
    105
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Scrooge
    Right!
    Men det finnes vel utstyr som vil sørge for en innkopling i "nullspenningsfasen" altså i det øyeblikket vekselstrømmen skifter fase?
    Dette bør vel redusere problemet, i ganske stor grad.
    Så vidt jeg kjenner til gjør Hypex sin softstartkrets akkurat dette. Samt den gir mulighet for lavstrøms av/på bryter/trigger tilsvarende moderne PC'er eller TV'er.

  3. #43
    Newcomer
    Medlem siden
    May 2006
    Poster
    33
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av santa claus
    Var virkelig en ting som skurret, og d var ikke uten grunn.....

    Forlegningsmåte C, kabel med 2 ledere på trevegg, 2.5 mm ledere, PVC isolert! (2x2.5 PR f.eks) Strømføringsevne 27 A....

    18.5 A flerleder kabel forlagt i rør i termisk isolert vegg...


    Dvs: Legger man 2.5 kvadrat på vegg kan man belaste denne med hakket mer enn 16 A, hva er d da som begrenser??? Stikkontakten............ Kunne jo hatt en 20A sikring hadde bare stikkontaktene tålt det..... D er jo det man har på teknisk kurs ut til garasjen til sagene med industri stikkontakt...

    Kan ikke se annet enn at "mannen med forskriftene" hadde rett....

    (Disse tallene er sikkert lettere modifisert i den ALLER nyeste NEK, sitter med 2002 versjonen, men ned til 18A kan de ikke ha krympet den...??)
    Hvis du leser forskriftene litt nøye, så står det beskrevet at i Norge er det ikke tillatt å belaste en 2,5mm2, med mer enn 16A uansett forlegningsmåte. For en 1,5mm2 er det tillatt med maks. 13A.

  4. #44
    Newcomer
    Medlem siden
    May 2006
    Poster
    33
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ver en forholdsvis utdatert tråd dette så jeg nå!!:-D

Side 3 av 3 FørsteFørste 1 2 3

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •