    13amp treg sikring

    Hei
    Noen som har peiling om man kan få tak i 13 amp skrusikring for tiden??
    Må oppgradere ettpar kurser. Skulle byttet skap å ledninger men det er nåkk litt frem i tid enda.

    Takker for alle svar som kan hjelpe!!

  2. #2
    Intermediate Tigerberget sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    1,803
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Du får vel ikke 13A skrusikringer?
    Det er kun 10 og 16A.

  3. #3
    Intermediate eyvind sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2004
    Sted
    Kongens by
    Poster
    1,271
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Her i danmark brukes det mye 13A.
    Du kan bestille f.eks her : D01 sikring 13A sort (10 stk pak)
    Marrantz AV7005|Linn C5100|Oppo93|Dynaudio Contour 1.4s|Dynaudio Focus Center|MA Silver RXFX|SVS PC12|Optoma HD33|Projecta 86"

  4. #4
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2004
    Poster
    39
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    13amp treg sikring

    Ser bra ut det. Noen ide om det passer norges standard skap?? Kan jo seff å bytte til 13 automat men er usikker på om den tåler mindre oppstarts strøm i forhold til en 10 amp treg

  5. #5
    Intermediate sirant sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2010
    Poster
    2,761
    Takk & like
    Nevnt
    4 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Tipper din lokale elektrikker også kan skaffe 13 amperskrusikringer.

  6. #6
    Intermediate Tigerberget sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    1,803
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av sirant
    Tipper din lokale elektrikker også kan skaffe 13 amperskrusikringer.
    Jeg tipper han ikke kan det.

    Hvilken farge er det på bunnskruene på en 13A UZ sikring da?

  7. #7
    Intermediate
    Medlem siden
    Aug 2003
    Poster
    2,195
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Jeg har aldri vært borti 13A skrusikringer og det er vel ca. 20 år siden jeg tok fagbrev. Det står heller ikke oppført i hovedkatalogen til grossisten vår, så jeg regner ikke med at dette finnes i Norge. Som nevnt over må du også ha 13A bunnskruer og det har jeg heller ikke sett. Mulig det finnes spesialvarianter som er brukt i industrien, men da skulle de stått i hovedkatalogen vår.

    En 13A automatsikring vil normalt sett slippe i gjennom nesten like mye strøm som en 10A skrusikring, men er litt usikker på startstrømmen. Du må i alle fall sette inn en C-automat, men det finnes også D-automater som normalt sett kun blir brukt i industrien.

  8. #8
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2004
    Poster
    39
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ok takker for alle svar!

  9. #9
    Newcomer JanF sin avatar
    Medlem siden
    Jun 2009
    Poster
    145
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Alternativ dersom du er lei av å til stadighet skifte skrusikringer:
    SKRUAUTOMAT 10A KVIKK (Produktdetaljer) [KontakteN AS]

  10. #10
    Intermediate Tigerberget sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    1,803
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av JanF
    Alternativ dersom du er lei av å til stadighet skifte skrusikringer:
    SKRUAUTOMAT 10A KVIKK (Produktdetaljer) [KontakteN AS]
    Hvis han vil ha 13A, så er ihvertfall 10A kvikk ganske dødfødt. :wink:

  11. #11
    Newcomer JanF sin avatar
    Medlem siden
    Jun 2009
    Poster
    145
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Tigerberget
    Hvis han vil ha 13A, så er ihvertfall 10A kvikk ganske dødfødt. :wink:

    Selvfølgelig, var litt for rask der...:-D

    Bør nok vurdere å få inn elektriker til å skifte innmaten i skapet, og evt. trekke om kursene dersom 10A kurser ønskes oppgradert til 16A.
    Få et uforpliktende tilbud fra 2-3 lokale firmaer, for deretter å veie disse opp mot hverandre.

  12. #12
    Active Pip sin avatar
    Medlem siden
    Jun 2005
    Sted
    Bergen
    Poster
    457
    Takk & like
    Nevnt
    1 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Der jeg bodde før hadde jeg problemer med at mikrobølgeovnen slo ut sikringen når den startet, hadde da 10 A skrusikring, byttet til 13 A automat og problemet var borte, husker dessverre ikke betegnelsen på de automatene som ble satt inn men mener det var standard hyllevare.

  13. #13
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2012
    Poster
    149
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    om du har skjult anlegg har du ikke lov å ha 13A sikring om du har 1.5mm kabel.

    13A sikring er lov på 1.5mm kabel om du har åpent anlegg.

    Da må du øke tversnittet på kabelen om du har 1.5mm til 2.5 om du har skjult anlegg.

    edit: om du har åpent anlegg, så kan du velge en 13A sikring med c eller d karakteristikk.

    Du må forøvrig få en elektriker til å gjøre dette da du ikke har lov til å gjøre dette selv, og da det er visse andre krav som må tilfredsstilles. Som Ib < In < Iz og I2 < 1,45 x Iz

    Om du skal ha 16A sikring MÅ du øke til 2.5 kvadrats kabel, uansett.

  14. #14
    Intermediate
    Medlem siden
    Aug 2003
    Poster
    2,195
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av mclulz
    om du har skjult anlegg har du ikke lov å ha 13A sikring om du har 1.5mm kabel.

    13A sikring er lov på 1.5mm kabel om du har åpent anlegg.

    Da må du øke tversnittet på kabelen om du har 1.5mm til 2.5 om du har skjult anlegg.

    edit: om du har åpent anlegg, så kan du velge en 13A sikring med c eller d karakteristikk.

    Du må forøvrig få en elektriker til å gjøre dette da du ikke har lov til å gjøre dette selv, og da det er visse andre krav som må tilfredsstilles. Som Ib < In < Iz og I2 < 1,45 x Iz

    Om du skal ha 16A sikring MÅ du øke til 2.5 kvadrats kabel, uansett.
    Hvilken norm/forskrift snakker du om? (Hold tunga rett i munnen nå8) )

  15. #15
    Intermediate hygen sin avatar
    Medlem siden
    May 2005
    Poster
    3,330
    Takk & like
    Nevnt
    1 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

  16. #16
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2012
    Poster
    149
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Dolbytor
    Hvilken norm/forskrift snakker du om? (Hold tunga rett i munnen nå8) )
    spesielle norske krav

    Jeg er ikke elektriker forresten

  17. #17
    Newcomer Gehe sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2007
    Poster
    229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Dolbytor
    Hvilken norm/forskrift snakker du om? (Hold tunga rett i munnen nå8) )
    Antar det vil være snakk om NEK400... Hvorvidt hans uttalelser er korrekt husker jeg ikke.

  18. #18
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2012
    Poster
    149
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Gehe
    Antar det vil være snakk om NEK400... Hvorvidt hans uttalelser er korrekt husker jeg ikke.
    Dette er tatt fra læreboken min:

    Spesielle Norske krav

    "... disse forholdene har ført til at det er innført maksimale vern for PVC-isolerte kabler og ledninger med tverrsnitt opptil 4mm2.

    Kravene er slik:

    - Ledere med tverrsnitt på 1,5mm2 skal ha maksimalt 10A vern når de er forlagt i rør i vegg.

    - Ledere med tverrsnitt på 1,5mm2 skal maksimalt ha 13A vern ved andre forlegningsmåter.

    - Ledere med tverrsnitt 2,5mm2 skal ha maksimalt 16A vern uansett forlegning.

    - Ledere med tverrsnitt på 4mm2 skal ha maksimalt 20A vern når de er forlagt i rør i vegg.

    - Ledere med tverrsnitt på 4mm2 skal ha maksimalt 25A vern ved andre forlegningsmåter."

    Dette er da spesielle norske krav for ledere opptil 4mm2 tverrsnitt. Over dette gjelder vanlige regler.

    Jeg vet jeg har sett det i NEK 400:2010 men fant det ikke i farta.

    Edit: Det regelen vil fram til er at Norge er spesielt siden vi bruker mye av strømmen til oppvarming, da blir lederne belastet mye over lengre tid enn andre europeiske land. I tillegg har vi bedre isolerte vegger, så varmen fra kablene ledes dårligere bort fra kabelen.

    Men jeg vet at enhver elektriker skal vurdere å bruke de nyeste gjeldende regler når han gjør endringer på anlegget, eller han kan vurdere å bruke de reglene som var gjeldende da anlegget ble laget.

    Edit 2:

    Siden det spesifikt nevnes pvc kabler kan man sikkert bruke PEX kabler og komme unna det.

  19. #19
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2012
    Poster
    149
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av mclulz
    Dette er tatt fra læreboken min:

    Spesielle Norske krav

    "... disse forholdene har ført til at det er innført maksimale vern for PVC-isolerte kabler og ledninger med tverrsnitt opptil 4mm2.

    Kravene er slik:

    - Ledere med tverrsnitt på 1,5mm2 skal ha maksimalt 10A vern når de er forlagt i rør i vegg.

    - Ledere med tverrsnitt på 1,5mm2 skal maksimalt ha 13A vern ved andre forlegningsmåter.

    - Ledere med tverrsnitt 2,5mm2 skal ha maksimalt 16A vern uansett forlegning.

    - Ledere med tverrsnitt på 4mm2 skal ha maksimalt 20A vern når de er forlagt i rør i vegg.

    - Ledere med tverrsnitt på 4mm2 skal ha maksimalt 25A vern ved andre forlegningsmåter."

    Dette er da spesielle norske krav for ledere opptil 4mm2 tverrsnitt. Over dette gjelder vanlige regler.

    Jeg vet jeg har sett det i NEK 400:2010 men fant det ikke i farta.

    Edit: Det regelen vil fram til er at Norge er spesielt siden vi bruker mye av strømmen til oppvarming, da blir lederne belastet mye over lengre tid enn andre europeiske land. I tillegg har vi bedre isolerte vegger, så varmen fra kablene ledes dårligere bort fra kabelen.

    Men jeg vet at enhver elektriker skal vurdere å bruke de nyeste gjeldende regler når han gjør endringer på anlegget, eller han kan vurdere å bruke de reglene som var gjeldende da anlegget ble laget.

    Edit 2:

    Siden det spesifikt nevnes pvc kabler kan man sikkert bruke PEX kabler og komme unna det.
    Skulle bare støtte under påstanden min. Sjekk NEK 400:2010 533.2.1