Hovedsikkring i hus.

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 20 av 38
  1. #1
    Intermediate SnOopy sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2002
    Poster
    628
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Hovedsikkring i hus.

    Noen her som har nyere enebolig? (200-250m2 BOA)
    Hvor stor hovedsikkring er det i boliger i dag.?

  2. #2
    Newcomer Pepa sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2003
    Poster
    292
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    den pleier og vær 2x32A hvis eg ikje tar feil....

  3. #3
    Intermediate SnOopy sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2002
    Poster
    628
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Er 3 fase på 63A mye i et vanlig hus?

  4. #4
    Newcomer Pepa sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2003
    Poster
    292
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    det er nok vanligt d......

  5. #5
    Intermediate
    Medlem siden
    Aug 2003
    Poster
    2,195
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    På såpass stor bolig bør du ha 3x50 eller 3x63 A. 2x32 A er alt for lite (7,3 kW). Med 3x32 A får du ev. 12, 7 kW (kan ta ut mer i korte perioder)

  6. #6
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    3x63 er vel det mest vanlige i dag
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  7. #7
    Newcomer
    Medlem siden
    Aug 2007
    Poster
    231
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Her i vestfold er det mest valig med 3x50 fordi da kan du bruke rimelig inntakskabel (4G24AL)

    For så stort hus ville jeg brukt 3x63 eller 3x80

  8. #8
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Typisk i bolighus.

    IT 3 * 50 A
    TN 4 * 40 A


    Dette er normen og det passer til alle eneboliger uansett om det er 1 eller 500 kvm

    Å sette inn noe større på en enebolig spør jeg HVORFOR??? Forklar meg gjerne..

  9. #9
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Dolbytor
    På såpass stor bolig bør du ha 3x50 eller 3x63 A. 2x32 A er alt for lite (7,3 kW). Med 3x32 A får du ev. 12, 7 kW (kan ta ut mer i korte perioder)

    2 fase i et nytt hus tror jeg ikke du får Men når du skal regne på inntakskabler så kan du ikke regne med ohm`s lov på en vanlig måte

  10. #10
    Intermediate santa claus sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2005
    Poster
    2,225
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Nei, det er vel en liten faktor som heter samtidighetsfaktor inni bildet også.....

  11. #11
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Fiin gammel tråd dette her ikke sant?

    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  12. #12
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av santa claus
    Nei, det er vel en liten faktor som heter samtidighetsfaktor inni bildet også.....
    På eneboliger??

    Jeg benytter samtidighetsfaktor når jeg prosjekterer strømforbuk i nye boligområder, kjøpesentra og lignende.

    Men det er klart har du 30m2 badstue, stort svømmebasseng og 1km innfart med varmekabler kan man kanskje regne med 0,8 for å spare en million eller 2 i nettleie hehe
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  13. #13
    Intermediate santa claus sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2005
    Poster
    2,225
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Mr_Spock
    På eneboliger??

    Jeg benytter samtidighetsfaktor når jeg prosjekterer strømforbuk i nye boligområder, kjøpesentra og lignende.

    Men det er klart har du 30m2 badstue, stort svømmebasseng og 1km innfart med varmekabler kan man kanskje regne med 0,8 for å spare en million eller 2 i nettleie hehe

    Så det du sier er at man ikke har samtidighetsfaktor ved beregning av strøm i en enebolig?

    Det har man jo tilog med på en liten toroms på majorstua!

    Morsomt å dra fram en tråd fra 2003! hehe... såg ikke den før du sa det!
    Men reagerte litt på at Svantekiller ikke svarte i en tråd om strøm i hus før innlegg nr.8......

  14. #14
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av santa claus
    Så det du sier er at man ikke har samtidighetsfaktor ved beregning av strøm i en enebolig?

    Det har man jo tilog med på en liten toroms på majorstua!
    Nå ser jeg virkelig frem til en forklaring på hvorfor man benytter en samtidighetsfaktor for beregning av strøm i en liten toroms på Major Stuen


    Husk at du kan ha opptil 3x63A tilgjenglig fra nettselskapet uten tillegg i pris - dette vil gi deg 25kW tilgjenglig uansett.
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  15. #15
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av santa claus

    Morsomt å dra fram en tråd fra 2003! hehe... såg ikke den før du sa det!
    Men reagerte litt på at Svantekiller ikke svarte i en tråd om strøm i hus før innlegg nr.8......

    Så ikke dato santa DERFOR!!


    Men uansett så har du IK min og Maks dette kan også spille litt inn.. Ikke noe avgjørende?? kan for lite. Men 50A i et hus er så mye strøm....

    MR.Spock det er en grunn til at man regner dette på alle boliger den grunnen heter FEBDOK!!!

  16. #16
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hmm... Hvorfor lurer noen på dette i utgangspunktet?? det er mitt spørsmål...
    Om man har 3 fase så er det jo totalt likegyldig om man har 50 eller 63 A.... Hvis man i en enebolig klarer å makse hovedsikring har man et problem og det er ikke for liten sikring!

  17. #17
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    MR.Spock det er en grunn til at man regner dette på alle boliger den grunnen heter FEBDOK!!!
    Skal det regnes på dette uansett boligens størrelse og oppvarmingsform?

    Har tittet litt på problemstillingen - ved beregning av stikkledning til boliger så skal faktisk samtidighetsfaktor 1,0 benyttes (altså ingen samtidighetsfaktor) når det kun er en bolig som belaster stikkledningen.

    Dette vil vel bety at hovedsikringer til en toroms leilighet bør dimensoneres med all normal effekt man kan kople til på en gang?

    Det er jo store muligheter for at man har på alle ting på en gang? Skulle hovedsikringen/bryteren gå da så ville i hvertfall jeg blitt sur....
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  18. #18
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Hmm... Hvorfor lurer noen på dette i utgangspunktet?? det er mitt spørsmål...
    Om man har 3 fase så er det jo totalt likegyldig om man har 50 eller 63 A.... Hvis man i en enebolig klarer å makse hovedsikring har man et problem og det er ikke for liten sikring!
    Vi må jo ha litt å diskutere da? Lærer mye av det - blant annet om samtidighetsfaktor i boliger
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  19. #19
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Mr_Spock
    Skal det regnes på dette uansett boligens størrelse og oppvarmingsform?
    Ja. Febdok er dokumentasjonen for installasjonen og alle vet jo at dette er påkrevd av DLE

    Har tittet litt på problemstillingen - ved beregning av stikkledning til boliger så skal faktisk samtidighetsfaktor 1,0 benyttes (altså ingen samtidighetsfaktor) når det kun er en bolig som belaster stikkledningen.

    Dette vil vel bety at hovedsikringer til en toroms leilighet bør dimensoneres med all normal effekt man kan kople til på en gang?
    Samtidighetsfaktor er noe dritt Grunnen er enkel igjen. Vi bruker 1 type skap som har gitte faktorer og sikringer. vi kjøper pallevis som betyr lav kostnad..... 1 skap til ditt og 1skap til datt er ikke økonomisk. Nå kjører vi 1 skap og en kabel!!!

    Det er jo store muligheter for at man har på alle ting på en gang? Skulle hovedsikringen/bryteren gå da så ville i hvertfall jeg blitt sur....
    Men kjære deg ALDRI er samtidighetsfaktoren 1 det er umulig. Skulle ha klart det, men ikke uten planlegging og mange byggtørker


    IK er kortsluttningstrømmen som er oppgitt av E-verk. Hovedsikringen gange en faktor skal IKKE overstige dette.... Det er til syvende og sist det som avgjør.. Eller noe slikt, er ikke installatør men vil bli

  20. #20
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ok, jeg gir meg på at man skal bruke samtidighetsfaktor når man beregner strømbelastning på en bolig - til og med en 2 roms på Major Stuen


    Vilken faktor benytter man for en bolig? 0,7 - 0,8?
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

Side 1 av 2 1 2 SisteSiste

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •