    Jeg har nettopp snakket med en elektrikerkompis (som dessverre bor på vestlandet). Han forteller meg at det skal nå være jordfeilbryter på samtlige kurser, samt en felles, og at utløserstrømmen på kurser skal være 33mA mens på inntak skal være 100mA.

    Bassengrommet tror jeg ikke jeg gidder å tenke på før det blir bygget

  2. #42
    Expert Mr_Spock sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Sted
    Sandefjord
    Poster
    5,472
    Takk & like
    Nevnt
    8 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Snickers-is
    Jeg har nettopp snakket med en elektrikerkompis (som dessverre bor på vestlandet). Han forteller meg at det skal nå være jordfeilbryter på samtlige kurser, samt en felles, og at utløserstrømmen på kurser skal være 33mA mens på inntak skal være 100mA.

    Bassengrommet tror jeg ikke jeg gidder å tenke på før det blir bygget
    ?

    Det kan også tenkes at det er litt forskjellige krav ute og går - etter hvilket nettselskap som styrer.

    Det går greit å ringe ditt lokale elverk og spørre om hva som er brukelig - selv om du ikke er elektrikker/installatør.
    Yamaha CX-A5100 & RX-A1030 . Vincent SP-993 . Rotel RMB-1565 . Anti-Mode 8033 Cinema
    Atmos 7.1.4 . Infinity Kappa 600, Kappa Center, Kappa 200, Kappa Surround, Kappa Sub
    Epson EH-TW2900 . Dreamscreen V2 DynaGrey 106" . DarbeeVision Darblet

  3. #43
    Expert AndersT2 sin avatar
    Medlem siden
    Feb 2004
    Poster
    5,463
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Snickers-is
    Jeg har nettopp snakket med en elektrikerkompis (som dessverre bor på vestlandet). Han forteller meg at det skal nå være jordfeilbryter på samtlige kurser, samt en felles, og at utløserstrømmen på kurser skal være 33mA mens på inntak skal være 100mA.

    Bassengrommet tror jeg ikke jeg gidder å tenke på før det blir bygget
    Du trenger IKKE en på felles hvis du har en på hver utgående kurs. Det er bortkastet å ha jordfeilbryter på intern kopling i skapet.

    Finnes ikke 33mA, kun 30mA