Kobling av 11-pins Omron rele

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Viser resultater 1 til 10 av 10
  1. #1
    Intermediate Bidda sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2004
    Poster
    3,337
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Kobling av 11-pins Omron rele

    Heisann

    Trenger en kvalitets-sikring av min forståelse av dette rele (se bilde).

    Skal brukes som rele for 230V (2 pol). Blir det riktig koblet slik:

    2+10 trigge signal inn (230V)
    6+11 strøm inn (230V)
    7+9 strøm ut (230V)

    Vil bli belastet med motor med størrelse ca 0,3-0,5 kW. Rele merket med Omron MK3PN-5-S og 250VAC 10A res./7A gen.

    Releet skal brukes i styreskapet til svømmebassenget og soloppvarmingssystemet som jeg driver med.

  2. #2
    Guru Snickers-is sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Poster
    11,171
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hvis det er til en motor ville jeg helt klart brukt en kontaktor med en motorvernutløser. De er beregnet til slikt. Releer vil selvsagt funke men det spørs om du på sikt får problemer med kontaktflatene. Dessuten har det jo en svakhet dersom motoren møter for mye motstand.

    Imidlertid er det jo en relativt liten motor. Hva skal motoren drive?

  3. #3
    Intermediate Bidda sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2004
    Poster
    3,337
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Tenkte det samme men motorvernreleet var for stort for skapet. Motor skal drive vannet rundt i solfangerpanelet (liten hastighet). Kan koble motor direkte til styring da denne har rele utgang som takler 4A. Men det er enklere/billigere å bytte ut et rele enn hele styringen hvis problemer. Mulig bedre løsning er kontaktor hos Clas.

  4. #4
    Guru Snickers-is sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Poster
    11,171
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Men den har vel ikke motorvernutløser?

    Om den er beregnet å kjøre via 4A releutgang er det nok ikke rare strømmen der nei.

  5. #5
    Intermediate jane sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2003
    Poster
    1,259
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Re: Kobling av 11-pins Omron rele

    Sitat Opprinnelig postet av Bidda
    Trenger en kvalitets-sikring av min forståelse av dette rele (se bilde).

    Skal brukes som rele for 230V (2 pol). Blir det riktig koblet slik:

    2+10 trigge signal inn (230V)
    6+11 strøm inn (230V)
    7+9 strøm ut (230V)
    Du må nesten legge ved noe annet enn et bilde hvis det skal være mulig å vurdere det. Et skjema over releet for eksempel.

  6. #6
    Intermediate Bidda sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2004
    Poster
    3,337
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har pratet med flere selgere av slikt utstyr og de mener at dette releet er ok. ELFA har varianter i bøtter og spann fant jeg ut.

  7. #7
    Intermediate jane sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2003
    Poster
    1,259
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    2+10 trigge signal inn (230V)
    Er du sikker på dette, siden releet er merket + og - på pinne 2 og 10. At styresignalet altså er 230v (AC)?

  8. #8
    Intermediate Bidda sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2004
    Poster
    3,337
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ja, koblingsskjema er fra 12/24V mens jeg har samme lay-out uten +/-. Clas (hor jeg kjøpte fra) har bare for 230V mens Elfa som jeg kopierte tegningen fra har også for 12 og 24V.

  9. #9
    Guru Snickers-is sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2003
    Poster
    11,171
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Koble strøm til å styre releet til hhv 2 og 10.

    Koble fast strøm til eksempelvis 7 og 9.

    Koble da motoren til hhv 6 og 11.

  10. #10
    Intermediate Bidda sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2004
    Poster
    3,337
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har nå koblet ferdig og testet skapet. Det fungerte som tiltenkt 8)

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •