    Sitat Opprinnelig postet av Christian
    ikke lov med 13A på 1,5mm2 åpent anlegg? hvor står dette?

    Vet ikke, sikkert i NEK

    Men vi bruker KUN 10 A på 1,5mm2

    Grunnen er enkel: trenger man mer en 10 legger man opp 16


    Har vært borti endel tvilsomme 13 A anlegg så jeg mener det ikke er vits i å presse det slik.. heller da legg opp 16A hvis det må til...

  2. #102
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Så med andre ord er det lov ihht nek, men ikke etter svanteloven.? (erte)

    1,5mm 10 skjult 13 åpen... men så har jeg bare :2002 her hjemme...
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  3. #103
    Intermediate Razortec sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2007
    Poster
    1,679
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Det som er "problemet" med overgang fra skruesikringer til automate er jo at en 10A skruesikring tilsvarer en 16A C Automat

    og når man ofte har MASSE som er koblet på den kursen så tåler de ikke noe.. Husker det var en tid da 13 A ble redningen for mange.. Heldigvis ikke lov lengre..
    Ikke lov? Nei nå har du ødelagt resten av året for meg :evil: Hadde håpet på det skulle gå når jeg flytter in det huset Hmpf!!
    Så løsningen er da å legge nye kabler? Det koster $$$$$$$
    Automat sikringer tåler jo ingenting, må holde pusten hvis en skal starte noe som trekker 100W og for all del ikke slipp em fjert. Kansje det beste er å beholde det gamle skapet

  4. #104
    Intermediate Christian sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2004
    Poster
    626
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Vet ikke, sikkert i NEK

    Men vi bruker KUN 10 A på 1,5mm2

    Grunnen er enkel: trenger man mer en 10 legger man opp 16


    Har vært borti endel tvilsomme 13 A anlegg så jeg mener det ikke er vits i å presse det slik.. heller da legg opp 16A hvis det må til...
    Hehe.. ganske sikker på at det er lov med 13a på 1.5mm2 åpent anlegg.
    dog kan jeg ikke huske når jeg sist monterte en 13a sikring.
    bruker bare 10, 16 og 20 stort sett.

  5. #105
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hehe..

    Jeg vet ikke om det er lov eller ikke..

    men jeg gjør det ikke uansett

  6. #106
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Brukes serdeles skjelden ja.. men 1,5mm har jo strømføringsevne på 19,7amp 2leder påvegg...

    Fant litt fakta.
    maximalverdier for små tverrsnitt
    1,5 = 10 skjult 13 åpen
    2,5 = 16 skjult 16 åpen
    4,0 = 20 skjult 25 åpen


    25A på 4mm komfyr bruker vi av å til, pga dette er en kabellengde med kun et koblingspungt..

    Men 13amp på 1,5mm kan fort være 20 koblingspungter, hvorav minst 20ganger så stor sjans for varmgang/brann...
    Da skifter vi heller ut hele installsjonen til 2,5mm/16amp.
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  7. #107
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Slik det er ja...


    Vi bruker KUN

    10
    16
    20


    på hus, uansett... Hvorfor vet jeg ikke, men det er slik det er. Tror ikke jeg noen gang har brukt 13A har knapt sett de

  8. #108
    Intermediate Razortec sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2007
    Poster
    1,679
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Hehe..

    Jeg vet ikke om det er lov eller ikke..

    men jeg gjør det ikke uansett
    Dårlig elektriker

    Lurer forresten på hva det koster å legge opp helt nytt komplett anlegg? Enebolig to etasjer 100kvm hver.
    Er sikert billigere å bygge nytt hus

  9. #109
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    på nye installasjoner som du sier du går kun på så planlegger man selvfølgelig ikke å bruke 13A på en ny kurs...

    Men på renovering av gamle anlegg hvor 10A ikke står kan løsningen bli å bytte ut 10A med en 13A... Om kunden nekter på å betale for ny installasjon på den kursen....
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  10. #110
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    70'tallshus, med åpen, moderne anlegg, jording, nytt inntak, skap, osv...
    Si 120pungter (er ikke mye) 450kr pungtet 54.000 + inntak, sikringskap osv...

    Blir fort ganske dyrt ja... kanskje 80.000 tilslutt, om du ikke skal a mye spotter å dill...

    Ville heller hatt en planlegger dit å sett på hva som er greit å hva som bør oppgraderes til dagens standard...

    NB, prisgjetting på hus man aldri har sett blir som å gjette på prisen på en bil man aldri har hørt om....
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  11. #111
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Jeg holder meg knallhard på 10 og 16.. Alt annet er en mellomløsning som jeg ikke liker.

    Men nå har jeg veldig sjeldent slike typer renoveringer også da... Men hadde sikkert valg 13A hvis det hadde vært 100% nødvendig


    En 200kvm. installasjon HELT minimalistisk med varmekabler på 3 rom og ellers helt standard... 100k

    og det er med de billigste lampene på steder der man trenger det.. og UTEN spotter


    ca...

  12. #112
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    ja åsså kommer det jo helt ann på hvor man bor, prisene varierer jo med 100% fra nord til sør....
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  13. #113
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Scorpioen84
    ja åsså kommer det jo helt ann på hvor man bor, prisene varierer jo med 100% fra nord til sør....

    Selvfølgelig!


    jeg tenker på hva jeg har kommet til å regnet i dette området selvfølgelig.
    Men det er jo umulig å si helt sikkert.

    Hvis man må dra igang med nytt inntak og nye inntakskabler etc.. så ryker pengene fort.

  14. #114
    Newcomer
    Medlem siden
    Sep 2007
    Poster
    200
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har bare en ting jeg må fortelle deg Svante, du har mye rett og litt feil. I utgangspunktet så skal man holde seg unna 13A uansett om det er åpen eller skjult innstallasjon, men hvis du går inn i en bolig og renoverer skapet. Hvis du da monterer 10A mot 10A så forringer du kunden sitt anlegg, hvis du ikke har informert kunden på forhånd om at anlegget vil bli dårligere (Sett fra forbrukers øyne) mao at sikringene vil ryke tidligere, og kunde har signert på at dette er ok. Så er det ditt firma som har et problem hvis kunden klager. I disse tilfellene så kan du montere in 13A sikringer uansett om det er skjult eller åpent. Dette fordi at forskriftene sier også noe om kunden og kundens rettigheter, monterer du inn en 13a sikring så har du ikke gjort anlegget dårligere en det var sikkerhetsmessig med skrusikringer. På kurs med Aasen i Norsk Elektroteknisk komite så ble vi gjort oppmerksom på at det i Norge foreligger rettskraftige dommer på at innstallatør har måttet ta alle utgifter på å oppgradere anlegget, da kunde ikke hadde godtatt et dårligere anlegg.

    Tenk litt på det neste gang dere er ute og renoverer skap. Det er firmaet ditt som vil sitte med skjegget i postkassa, hvis kunde skulle finne på å klage. Med mindre du har en skriftlig attest og vise til da.

  15. #115
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av FSHelgeland

    Tenk litt på det neste gang dere er ute og renoverer skap. Det er firmaet ditt som vil sitte med skjegget i postkassa, hvis kunde skulle finne på å klage. Med mindre du har en skriftlig attest og vise til da.

    For å gjenta meg selv..

    Jeg er sjelden ute for slike tilfeller! jeg har stort sett KUN nybygg og renoveringer der ALT er nytt. Det er sikkert derfor jeg skriver det jeg skriver..

    JEG prøver bevisst å holde meg unna KUN skap bytte da dette som for oftes betyr mer skade en glede nettopp på grunn av diverse i forskriftene som jeg ikke alltid har så god kontroll på.... Og at jeg er en 10 16A person

    For å si det rett ut så hater jeg 13 A.....

  16. #116
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    men du mr. Helgeland du ser ut som om du har kontroll på forskrifter..


    Det du sier ( korrekt meg når jeg tar feil )

    13A er fagmessig et dårlig valg MEN på grunn av kundens behov osv så MÅ vi gjøre det..


    Da er det vel greit når vi konsekvent sier til kunder at 10A er 10A og at en skrusikring tåler vesentlig mer en Automat??


    Egentlig et veldig interressant tema dette, som ikke har et enstydende svar

  17. #117
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Men som han/vi også sier, den 10A skrusikringen som sto der før, var en større påkjenning for installasjonen å koblingene en en 13A kombiautomat kommer til å bli...
    Så slik sett så er ikke 13Afarligere eller dårligere mot 10A skrusikringen som sto der før...

    Men, man må såklart vurdere instalasjonen før man klemmer på en 13A, er det qulokabel å masse koblingspungter så er det ikke akkurat aktuelt...
    Men er det en grei installasjon med PR å moderne stikk, så har jeg ikke noe problem med å diskutere med kunden ny installasjon vs 13A, i stede for å stå bastant (å lyve til kunden) å si at eneste løsning er å bytte ut installasjonen...

    Finnes ikke et klart svar å ikke er vi uenige... hehe...

    Edit
    I utgangspunktet så skal man holde seg unna 13A uansett om det er åpen eller skjult innstallasjon
    I skjult er det forskriftsmessig ulovlig, så der er jo saken brilleklar... Men i åpen er det lovlig å kan brukes på lik linje med 10A, i følge NEK...
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  18. #118
    Intermediate spade sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2006
    Poster
    1,030
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Skiftet sikringsskap forrige uke, da ble det innsatt 13A automater på kjøkken, stue og til varmepumpe der det er 1,5mm2 åpent anlegg. De løser uansett mye fortere ut enn 10A skrusikring.

    Men om jeg skulle bygd meg bolig så hadde jeg ikke vært i tvil, 2,5mm2 og 16A hele veien.

  19. #119
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Helt klart et vanskelig tema.

    Der det gjelder å bruke innsiden av hodet.

    Noen ganger så er det slik at det ikke alltid er det som står i forskriftene man skal følge.. Man må tenke litt også...

  20. #120
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av spade
    Men om jeg skulle bygd meg bolig så hadde jeg ikke vært i tvil, 2,5mm2 og 16A hele veien.
    I nye boliger er 10A et ikketema...
    16A all the way, å haugevis med kurser til kjøkkenet...
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

Side 6 av 46 FørsteFørste ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 26 36 ... SisteSiste

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •