    Sitat Opprinnelig postet av Millmaker
    Hvor får du det fra at det er 12 v AC?
    Med 12V AC mener jeg spenningen rett fra en downlight-trafo.

  2. #762
    Intermediate Millmaker sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2003
    Poster
    4,120
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av RuneW
    Med 12V AC mener jeg spenningen rett fra en downlight-trafo.
    Jo,men er ikke den 12 v DC da? Alle de LED spottene jeg har i båten er DC, trodde det bare var DC i 12 v jeg, men mulig jeg tar feil.

  3. #763
    Intermediate
    Medlem siden
    Aug 2009
    Poster
    1,580
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Uten noe hokkuspokkus så er LED i seg selv kun DC.
    Så for å fungere på AC så trengs det litt magi

  4. #764
    Newcomer Sparegris sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2009
    Poster
    134
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av BlackkoZ
    Uten noe hokkuspokkus så er LED i seg selv kun DC.
    Så for å fungere på AC så trengs det litt magi
    Likeretter?

  5. #765
    Guru RuneW sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2005
    Sted
    Sarpsborg
    Poster
    11,035
    Takk & like
    Nevnt
    2 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ok. Grunnen til at jeg spør om dette, er at jeg skal lage et nødlysopplegg med et skilt bakbelyst av 3 stk av disse:



    Dette er LEDs beregnet for bil - altså 12V DC så jeg regner med de fungerer relativt dårlig med 12V AC-spenningen rett fra en downlight-trafo?

    Får vel gå får plan A og bruke en 12V DC strømforsyning for å drive disse...

  6. #766
    Newcomer
    Medlem siden
    Aug 2007
    Poster
    231
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av RuneW
    Ok. Grunnen til at jeg spør om dette, er at jeg skal lage et nødlysopplegg med et skilt bakbelyst av 3 stk av disse:



    Dette er LEDs beregnet for bil - altså 12V DC så jeg regner med de fungerer relativt dårlig med 12V AC-spenningen rett fra en downlight-trafo?

    Får vel gå får plan A og bruke en 12V DC strømforsyning for å drive disse...
    Jeg har koblet sammen noen av led stripene fra ikea, og da har jeg brukt led trafo til dette. Ligner på en vanlig downlighttrafo, men er da dc. Kjøpte min på elektrogrossisten otra

  7. #767
    Newcomer
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    55
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Minste last på 12v Trafo

    Har følgende trafo SG-armatur (leeway?) HT4150, 80-150W som det står at minste last er 80w,
    Vis jeg da setter f.eks. 4 spotter med 20W hver betyr det da at jeg ikke får dimmet noe eller vil alt fungere så lenge styrke på pære * antall spot utgjør mellom 80-150watt?

    Takk for svar

  8. #768
    Intermediate svensken sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2006
    Poster
    774
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av skycam
    Har følgende trafo SG-armatur (leeway?) HT4150, 80-150W som det står at minste last er 80w,
    Vis jeg da setter f.eks. 4 spotter med 20W hver betyr det da at jeg ikke får dimmet noe eller vil alt fungere så lenge styrke på pære * antall spot utgjør mellom 80-150watt?

    Takk for svar
    du må minst ha en last på 80 watt. så det burde funke bra med 4*20watt

  9. #769
    Newcomer
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    55
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    krav til 2 polet brud på varmekabel

    Er det noen som kan svare meg om det er krav til 2-polet brud på varmekabel i stue, sov, gang?

    Takker for hjelp igjen

  10. #770
    Newcomer
    Medlem siden
    Aug 2007
    Poster
    231
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av skycam
    Er det noen som kan svare meg om det er krav til 2-polet brud på varmekabel i stue, sov, gang?

    Takker for hjelp igjen
    Nei....

  11. #771
    Intermediate Mor10 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    2,418
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Lurte på om noen av dere har vært borte i store ringkjernetrafoer som begynner å dure mer og mer?
    Skyldes det at trafoen er gåen eller kan det være noe annet.

    Det det er snakk om er en ringkjerne på 3,4kW til en effektforsterker.

  12. #772
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av skycam
    Er det noen som kan svare meg om det er krav til 2-polet brud på varmekabel i stue, sov, gang?

    Takker for hjelp igjen
    Hvilken begrunnelse har man for å IKKE bruke 2-polt bryter.?
    Kravet om 2polt brudd gjelder bare på våtrom, men det er ingenting som tilsier at "må" bruke 1-polt brudd i andre rom...
    Det er en trygghet, og et bedre anlegg ved å bruke 2polt bryter også andre steder..

    Forskriften er minimumskravet, det er lov å gjøre det bedre..
    (Noe med om man vil ha et Lada eller et Ferrari -anlegg)

    Skal man bruke en regulator eller noen form for styring så er det stort sett og alltid 2-polt brudd på disse uansett...
    Har man glemt å sette opp boks så bruker man 2+1 bryter i stede for 1+1...

    Skult varme skal alltid monteres og dokumenteres av godkjent elektrikerfirma, ellers gjelder ikke garantien fra produsent...

    (((Men, joda det er lov å bruke 1-polt brudd også)))
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  13. #773
    Newcomer
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    55
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Takk for svar,

    spør fordi jeg sitter å planlegger tilkobling til elko livingsystem og output modulene til det. Med 1-polet brudd så får jeg alle sonene inn på et rele, men skal jeg ha 2 polet brudd så trenger jeg ett rele til.

    Alt går gjennom elektrikker og godkjent elektrikker firma, men planlegging over hvordan jeg vil ha det gjør jeg og prøver å ikke ringe elektrikker på lørdags kvelden, spør nok i uke dagene

  14. #774
    Intermediate
    Medlem siden
    Aug 2009
    Poster
    1,580
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Rele koster da ikke stort?
    Om det er spesialrele du går via, så er det bare å benytte seg av vanlig rele som bryter 2 stk NO kontakter.

  15. #775
    Newcomer
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    55
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av BlackkoZ
    Rele koster da ikke stort?
    Om det er spesialrele du går via, så er det bare å benytte seg av vanlig rele som bryter 2 stk NO kontakter.

    Nei koster ikke så mye, så blir nok et rele til.

  16. #776
    Newcomer
    Medlem siden
    Aug 2007
    Poster
    231
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Scorpioen84
    Hvilken begrunnelse har man for å IKKE bruke 2-polt bryter.?
    Kravet om 2polt brudd gjelder bare på våtrom, men det er ingenting som tilsier at "må" bruke 1-polt brudd i andre rom...
    Det er en trygghet, og et bedre anlegg ved å bruke 2polt bryter også andre steder..

    Forskriften er minimumskravet, det er lov å gjøre det bedre..
    (Noe med om man vil ha et Lada eller et Ferrari -anlegg)

    Skal man bruke en regulator eller noen form for styring så er det stort sett og alltid 2-polt brudd på disse uansett...
    Har man glemt å sette opp boks så bruker man 2+1 bryter i stede for 1+1...

    Skult varme skal alltid monteres og dokumenteres av godkjent elektrikerfirma, ellers gjelder ikke garantien fra produsent...

    (((Men, joda det er lov å bruke 1-polt brudd også)))
    Begrunnelsen er at det er endel utstyr som ikke har 2 polt brudd, og da må du ha en 2 polt bryter ved siden av. F.eks ved bruk av endel europeiske design serier. Der finnes det heller ikke som regel 2+1. Eib/elko living har kun 1 polt uten bruk av varmekontaktor så her blir det ekstra penger og plass i skapet.
    Har du 2 polet brudd på alt av lys i huset for å få et ferrari anlegg?

  17. #777
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Siden det er snakk om styresystem som ikke ble nevnt så er det såklart logisk, men dette ble ikke nevnt...
    Det er litt forskjell på skjult varme og en lyspære, men det er heller ingenting i veien for å bruke topolt bryter på alt lys, men det selvfølgelig alt for dumt...

    Blir litt anderledes med en varmekabel, hvor man garantert har begge lederne opp i samme boks og ikke må trekke noe ekstra fra eller til..

    Men jeg regner med vi skjønner hverandre, som jeg skrev, det er selvfølgelig bare å bruke 1polt brudd også...
    Men iom at det er skult varme hadde jeg lett vurdert 2polt i endel situasjoner hvor dette ikke hadde skapt noe ekstra arbeid, eller at styringen er 2polt, som de jo stort sett er i Norge... :-)
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  18. #778
    Active Fantonald sin avatar
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    462
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hei og hå! Jeg bedriver kinobygging og skal legge kabler nå. Så har det seg slik at jeg har begynt å lure.... Jeg tar en sjans og poster et spørsmål fra min egen byggetråd i dette foraet:

    Hvor mange kurser skal jeg ha til rommet? Dette har jeg diskutert med Tannoy, men tvilen har begynt å ta meg.

    Dette vil trekke strøm i kjellerrommet:

    -2 store effektforsterkere, 1 forforsterker
    -DVD-spiller
    -Playstation 3
    -1/2 SVS subber (type: Stor )
    -Projektor
    -Varmekabler i gulv
    -6 spotlights i taket
    -Annet krimskrams...??

    Vil det holde med kun én 16 ampere kurs ned til dette rommet for meg? Selv når jeg skal simulere jordskjelv med kinoen?

    (Ps: Jeg aner ikke hvor stor effekt det er på varmekabler som blir lagt i gulv. Min "elektrikerkompis" anslo at et sådant rom kan dra ca. 700-800 watt i varmekabler.)



    Edit: Gulvflata i rommet er ca. 18 kvm. Det er jo i grunnen ganske vital informasjon.

  19. #779
    Newcomer
    Medlem siden
    Feb 2008
    Poster
    20
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Få elektrikeren din til å legge en 3 fase 16 ampere kurs fra sikringskapet ditt til dette rommet. Da kan dere fordele denne over det dere måtte ønske. Dette tilsvarer 3 stk 16a kurser i kapasitet.

  20. #780
    Active Fantonald sin avatar
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    462
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har hørt meg litt rundt om 3-fasers kurs nå. Høres ut som om det vil bli nok kraft da i alle fall. Men har også hørt at jeg da må innføre en jordfeilbryter i anlegget mitt dersom noe sånt blir løsningen.

    Hvordan blir da kostnadsnivået på å lage en 3-fasers kurs i mot for eksempel å lage 2 separate 16 ampére kurser?