Elektro tråden. Der du kan stille dine spørsmål angående temaet - Side 37

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Side 37 av 46 FørsteFørste ... 7 17 27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... SisteSiste
Viser resultater 721 til 740 av 901
  1. #721
    Newcomer
    Medlem siden
    Feb 2007
    Poster
    78
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av sand19
    hei takker for svar funket det.
    neste spm. på badet kommer det en kjerneborrer som skal borre hull til baderomsvifte. er det noe regler eller slikt på hvor langt unna den skal stå fra dusjen?
    Det kommer ann på kapslingsgrad på vifta. Hvis du bruker en vifte som er ip44 kan den monteres inne i dusjen om du vil, den må da være fast tilkoblet.

    60cm fra dusjåpningen (hvis du har dusjkabinett) og utover kan du sette opp utstyr med lavere kapslingsgrad.

    Hvis du har åpen dusjløsning må du utenfor 120cm fra dusjhodet.

  2. #722
    Intermediate
    Medlem siden
    Aug 2009
    Poster
    1,580
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    IP44 kan nok ikke plasseres inne i dusjen, da den ikke er laget for direkte vannsprut

    Men, den tåler en god del fukt ja.


    Normalt så er det vell 2 meter som er minste avstand om jeg ikke husker helt feil... Men nå er det 2 år siden jeg har lest om akkurat det der, så kan ikke si det sikkert

  3. #723
    Newcomer
    Medlem siden
    Feb 2007
    Poster
    78
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    flexit baderomsvifter med ip44 kan monteres i sone 1 - som vil si midt i dusjen.

    ikke det at jeg noengang har montert en vifte midt i dusjen, men ifølge produsent er det mulig.

  4. #724
    Newcomer RfR sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2004
    Poster
    234
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Kan monteres over dusjen sålenge dette blir over 2,20m

  5. #725
    Intermediate svensken sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2006
    Poster
    774
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    som RFR sier så kan den monters mitt i dusjen sålenge den monters over 2,20 meter. da kan det være IP21. hvis den monters under 2,20 meter så må den ha IP54 får å kunne stå midt i dusjen.

    avstanden fra dusjehue er minimum 120cm

  6. #726
    Newcomer Milcom sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2009
    Poster
    27
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    vegglamper

    Hei folks!

    Ett lite spm...
    driver å kabler opp til vegglamper i kjellerstua, men lurer på om er det lov til å legge opp kabelen uten veggboks å bare koble den rett i vegglampa når den kommer på veggen?

    Takker for all hjelp

  7. #727
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ikke lov med PN rett i lampa, men PR er greit...
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  8. #728
    Newcomer Milcom sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2009
    Poster
    27
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Scorpioen84
    Ikke lov med PN rett i lampa, men PR er greit...
    ok takk!

    kipern! har bare PN kabel....hmm hvordan gjør jeg det da når det skal legges skult?

    har ikke plass til veggbokser på den ene veggen iallefall..

  9. #729
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Om ikke bøyene dine er for jævlige så kan du bytte ut PN med PR 2x1,5mm.
    Bruke en PN leder til å trekke med...

    Røra stikker du bare ut av plata/veggen på riktig høyde for koblingspunktet til lampen...

    ((Kommer vel sikkert noen som sier at PN er lov også i tråden... Men etter noen rapporter fra El-tilsynet så er det ganske klart at PN ikke skal benyttes, men PR er greit i slike sammenhenger... ))
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  10. #730
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2007
    Poster
    19
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Varmgang i dimmer

    Hei.
    Håper dere kan hjelpe meg litt her.
    I går når jeg skrudde av lysene i stua merket jeg at 2 av dimme bryterene var veldig varme. Har 6 stykker som står side om side, så jeg kunne kjenne at disse to var markant mye varmere. Det var ingen svidd lukt fra dimmerene.

    Er det normalt at dimmere kan bli varme?

    Er forøvrig dimmere til 220 volt halogen spotter.

  11. #731
    Intermediate
    Medlem siden
    Aug 2009
    Poster
    1,580
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av t0mm96
    Hei.
    Håper dere kan hjelpe meg litt her.
    I går når jeg skrudde av lysene i stua merket jeg at 2 av dimme bryterene var veldig varme. Har 6 stykker som står side om side, så jeg kunne kjenne at disse to var markant mye varmere. Det var ingen svidd lukt fra dimmerene.

    Er det normalt at dimmere kan bli varme?

    Er forøvrig dimmere til 220 volt halogen spotter.
    Det skal gå liten/ingen varmgang i dimmerne.
    Når det går varmgang i de, så kan det være et tegn på dårlig tilkobling, og at det er en sannsynlighet for at en brann skal oppstå.

  12. #732
    Intermediate
    Medlem siden
    Sep 2003
    Poster
    668
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Med 6 stk så er det ikke rart om de er litt varme.

  13. #733
    Intermediate svensken sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2006
    Poster
    774
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Scorpioen84
    Ikke lov med PN rett i lampa, men PR er greit...
    '

    kan du redegjøre for det du sier her?

  14. #734
    Newcomer Axelander sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2008
    Poster
    43
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    man mantler jo av PR`en allikevel, så blir jo ingen forskjell til PN. Eneste er at røret som kommer ut av veggen skal sitte fast slik at det ikke detter inn i veggen. har aldri hørt om at PN ikke kan benyttes i en slik sammenheng. om jeg forstod problemstillinga rett...

  15. #735
    Intermediate Tigerberget sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    1,803
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Han mente kanskje utelampa?

  16. #736
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av svensken
    '

    kan du redegjøre for det du sier her?
    Ikke før jeg finner en av de kontrollrapportene fra eltilsynet som viser hvilken forskrift de ref. til når de skriver det...
    Om det er noe med strekkavlastning eller noe slikt tull, vet ikke...
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  17. #737
    Newcomer
    Medlem siden
    Feb 2007
    Poster
    78
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Aldri vært borti at eltilsynet har kicka på det her i fredrikstad ihvertfall, bare å sørge for at røret går inn i lampa som sagt og at det sitter fast.

  18. #738
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2009
    Poster
    1
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    hei, målte 230 volt mellom L og jord i alle kontaktene hos en kamerat, hva er feil? :?

    Målte også 0 volt mellom N og jord i alle kontaktene

  19. #739
    Newcomer Axelander sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2008
    Poster
    43
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Da vil jeg gå utifra at dette er et IT anlegg og han sannsynligvis har en jordfeil. Feilen kan komme "utenfra" også.

  20. #740
    Newcomer Perius sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2009
    Poster
    45
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Er det ikke slik 400V anlegg er? 230V per fase og en null-leder(blå "N") der null er koblet til jord?
    Mulig jeg er på jordet nå, er mekaniker og ikke elektriker.