    Hvis ikke folk skjønner at et skap på siden med to Zaloflasker og en vaskefille er så tilgjengelig som det kan bli på dagens kjøkken, så synes jeg du skal spørre om hvordan de har løst det i sitt eget hjem..?

  2. #242
    Intermediate spade sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2006
    Poster
    1,030
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Scorpioen84
    3500watt med eller uten termostat.?
    3500/235=14,8A
    Om det var en termostat involvert så gikk det nok strålende...
    Uten termostat selvfølgelig Kjøleskapet var det eneste som ikke gikk konstant, vil tro belastningen var i overkant av 4kW.

  3. #243
    Newcomer
    Medlem siden
    Dec 2007
    Poster
    100
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller

    ...............

    PÅ kjøkkenet: LED i kjøkken sokkelen det skal jeg ha


    hvilke leverandører som har led...


    Dioder.no og DEFA Lighting

    Er litt redusert så kommer med litt mer utfyllende senere lars
    Har ikke lest gjennom hele tråden, men har du montert LED i kjøkken sokkelen enda? Bilder av det?

    Det har nemlig jeg Ble en feeet effekt spøru meg! (bildene juger litt, men du ser sånn ca)
    Index of /stian206/kjøkken

    Har også montert en dimmer, så jeg kan regulere lyset på kjeden.

  4. #244
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2007
    Poster
    61
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Er ikke lett følge med her


    Beviset finnes ikke, kun det jeg har skrevet som JEG har fått over Telefon..

    så for å si det slik.. Det finnes ikke

    Men jeg skal kjempe uten at jeg vet hvordan.....
    Beviset står i NEK 400 533.2

    1,5 mm2 kan sikres med 13 A dersom den er forlagt etter referanseinstallasjonsmetode FOSKJELLIG fra A1 og A2. Det vil si den kan legges åpent på vegg, i jord, på kabelbro osv...

  5. #245
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av tostumpf
    Beviset står i NEK 400 533.2

    Som jeg har sagt FØR mange ganger nå... NEK gjelder ikke her! Dette er en regel som har kommet i #paragrafen# som er de gjeldende forskrifter til de nye kommer.

  6. #246
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2007
    Poster
    61
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Merkelig

    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Som jeg har sagt FØR mange ganger nå... NEK gjelder ikke her! Dette er en regel som har kommet i #paragrafen# som er de gjeldende forskrifter til de nye kommer.
    Jeg synes det er rat at det ikke har kommet noen dokumentasjon på dette du hevder da? Har ikke sett noe fra DSB eller DLE her på sørlandet. Har sendt mail til NK 64 komiteen idag for å klare opp i det. Inntil videre er det jo NEK 400 vi har å forholde oss til.

  7. #247
    Intermediate Christian sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2004
    Poster
    626
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Det er jo det jeg også har gjort.

    Men vårt DLE mener at dette ikke er tilstrekkelig og mener at dette er "kritikkverdig" plassering av en stikk.

    Da mener jeg de preker piss. =) kun for å være vrange.

  8. #248
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av tostumpf
    Jeg synes det er rat at det ikke har kommet noen dokumentasjon på dette du hevder da? Har ikke sett noe fra DSB eller DLE her på sørlandet. Har sendt mail til NK 64 komiteen idag for å klare opp i det. Inntil videre er det jo NEK 400 vi har å forholde oss til.

    Ja er det ikke det da??

    Kan dette være så enkelt som at det er 15A de mener?? at de bare blander litt?? Jeg vet ikke...

    Sitat Opprinnelig postet av Christian
    Da mener jeg de preker piss. =) kun for å være vrange.
    Det er rene ord for pengene det Jeg kan ikke uttale meg om hva som er rett og feil. Men de er veldig strenge og følger regelverket mer en noen annen jeg har sett ( 5 andre steder/regioner ) Så Vrange er vel ikke riktig mer firkantet?? Vet ikke, det er frustrerende

  9. #249
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Spørsmål


    Jeg skal legge en devimat 100w pr/kvadrat meter på kjøkkenet. skifer over.
    underlaget nå er et gulvbelegg som er helt.

    Hva gjør jeg under devimaten, eller hva hadde DU gjort??

  10. #250
    Newcomer
    Medlem siden
    Dec 2007
    Poster
    100
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    På Devi sine sider står det at denne kan legges rett på brennbart matriale.
    så jeg vil tro at denne kan klistres rett på gulvbelegget,
    for så og legge på litt avrettningsmasse, også lime skiferen oppå der igjen.

    DEVI Norwegian web site

  11. #251
    Newcomer
    Medlem siden
    Sep 2007
    Poster
    200
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Christian
    automat er 1.45
    Selvfølgelig, du har rett. En B-C og D-Automat skal løse ut på 1,45, mens en skrusikring løser ut på 1,9. Det utgjør uansett en bra forskjell

  12. #252
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Jeg har idag hatt dialog med en fra Norsk elektro teknisk komite ( NEK ) og han har gitt meg noen svar, men likevel så er jeg ikke fornøyd..

    Dette er mailene


    Sitat Opprinnelig postet av forman i NEK64
    Hei



    Vi viser til ditt spørsmål angående NEK 400.



    NEK 400-5-53:2006, avsnitt 533.2 gir krav vedrørende valg av overbelastningsvern.
    Avsnittet inneholder et nasjonalt avvik fra de internasjonle kravenen i
    IEC/CLC-normene, da belastningsmønsteret i Norge og erfaringer viser at
    installasjonsmateriell kan bli for varme ved langvarie overbelastninger.



    I følge avsnitt 533.2 kan en 1,5 mm2 PR-kabel forlagt åpen sikres med 13 A, mens
    hvis den er forlagt skjult kun kan sikres med 10 A.



    Vi håper dette er et dekkende svar for ditt spørsmål.
    Og videre...

    jeg var jo ikke fornøyd med dette så jeg stilte igjen et spørsmål..

    Hei igjen



    Sitat Opprinnelig postet av Formann i NEK64
    Jeg oppfatter det slik at du tenker på Vedlegg I i fell og kommentarene DSB har gitt
    i Elsikkerhet.

    Vi har nettopp gitt en kommentar til dette:



    NEK 400-5-53:2006, avsnitt 533.2 gir klare føringer for valg av overbelastningsvern
    for PVC-isolerte ledningssystemer med ledertverrsnitt 1,5 mm2, 2,5 mm2 og 4 mm2.
    Dersom NEK 400 legges til grunn for planlegging og utførelse av installasjoner vil
    disse kravene gjelde.



    Vedlegg i i fel har gitt føringer for valg av vern for PVC-isolerte
    ledningssystemer. Diss kravene er videre kommentert i Elsikkerhet 55, og i
    Elsikkerhet 61 har DSB ytterligere kommentert vedlegg I i fel og kravene i NEK 400 i
    forbindelse med revisjonen av NEK 400 i 2002.



    NK64 oppfatter forholdet slik at det er ingen divergens mellom DSB og kravene i NEK
    400-5-53:2006, avsnbitt 533.2 vedrørende valg av overbelastningsvern for
    PVC-isolerte ledningssystemer.
    Med dette som grunnlag, her er det jo klart at NEK gjengen godkjenner 13A åpent så lenge man følger tabellen...

    Jeg har snakket med DLE altså vårt lokale Tilsyn som kan sette egne regler for sitt område, disse godkjenner IKKE 13A åpent med mindre det er høyst nødvendig, som betyr bytte av sikring og ikke noe annet..

    Vi har da ikke lov til å sette inn 13A automat MOT en 10A skruesikring...

    Men jeg har ikke kommet til bunns i dette..

    JEG vedgår at jeg har tatt feil på dette. MEN jeg har nå engang lært at 13A ikke er lov på åpent, og jeg skal finne ut hvor dette kommer fra...

  13. #253
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Se der ja, det synes jeg var et meget klart svar... :wink:

    Om dere i ditt område har noen sånne lokale krav fra DLE så synes jeg det er merkelig rart, men sikkert ukke umulig..
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  14. #254
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Update!!


    Dette kan enda ikke dokumenteres! Men min installatør skal se om han finner dette..

    Etter lengre samtale med min installatør om temaet.

    Han sier som følger ( fritt sitert )

    For lenge siden kom det endringer om at 2,5 IKKE kunne brukes på 20A og at 15A ikke kunne brukes på 1,5. I samme brevet så kom det også at 13A IKKE kunne brukes på 1,5.

    De så faktisk så alvorlig på dette at for første gang så vurderte de en forskrift med tilbakevirkende kraft..

    Dette har sannsynligvis ikke stått i "paragraf" men i et rundskriv til alle installatører


    OG: Det er i realiteten mange faktorer som skal stemme for at det er lov, da med tanke på spenningsfall, reduksjonsfaktorer osv.. I min Hager montørbok står det at det er lov HVIS alle faktorer stemmer og MAKS 20M kurs...

    Så egentlig så er det mye som taler for at dette er på grensen, særlig på tanke på alle andre syke regler...

    Dette har nå blitt min fanesak her i livet.. Katastrofer og slikt får andre ta seg av..Dette skal jeg til bunns i!!!

  15. #255
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Scorpioen84
    Se der ja, det synes jeg var et meget klart svar... :wink:

    Om dere i ditt område har noen sånne lokale krav fra DLE så synes jeg det er merkelig rart, men sikkert ukke umulig..

    Litt for klart


    Men det at DLE har egne krav er jo vanlig..

    HUSK: NEK er IKKE en forskrift! forskriftene for lavspenning er egentlig 2 sider den NEK er en NORM.. Man må skille på dette også, etter de timene jeg har tilbrakt sammen med NEK og andre blader så føler jeg meg skikket til å ta installatør prøven i dag


    Som min installatør sa det: Å tolke nek er like lett som å tolke bibelen

  16. #256
    Intermediate santa claus sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2005
    Poster
    2,225
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    JEG vedgår at jeg har tatt feil på dette. MEN jeg har nå engang lært at 13A ikke er lov på åpent, og jeg skal finne ut hvor dette kommer fra...
    Har du sagt så mye feil da? Du sa at ditt lokale eltilsyn ikke tillot 13 A på 1,5 åpen forlegning, dette stemmer jo!

    Mens alle andre har sagt at det går!

    Så her er det da ingen som skal skytes!

    Glimrende å få oppklaring i det svantis! På meg blir det uansett stort sett 2,5 og 16A i plazaen så... Kun 1,5 ut til noen få lampekretser rundt om! Men da er de jo fortsatt på 16amp kursene, så ingen 13 A her!

  17. #257
    Intermediate Scorpioen84 sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2006
    Poster
    1,585
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    For lenge siden kom det endringer om at 2,5 IKKE kunne brukes på 20A og at 15A ikke kunne brukes på 1,5. I samme brevet så kom det også at 13A IKKE kunne brukes på 1,5.
    Lenge siden ja.. ca 1999.?

    Siden da har det vært flere oppdateringer på NEK (2002,2006)
    At det fortsatt står i nek kan ikke bety annet en at det er lovlig, såklart man skal vurdere å se i tabellene før man mokker opp en 13A, men i utgangspungtet lovlig...
    Å som nevnt, en skrusikring 10A er en større belastning for kursen en 13A kombiautomat...

    (10*1,90=19Ampere)
    (13*1,45=18,85Ampere og mye raskere momentant utløsning)

    Er ferdig med lagertelling nå, ingen 13A på lager, å ingen skal være på lager...
    | KK DXD-12012 | KK Quattro | Sherbourne PA160 | Onkyo 818 | TW700 |

  18. #258
    Intermediate Christian sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2004
    Poster
    626
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Spørsmål


    Jeg skal legge en devimat 100w pr/kvadrat meter på kjøkkenet. skifer over.
    underlaget nå er et gulvbelegg som er helt.

    Hva gjør jeg under devimaten, eller hva hadde DU gjort??
    hadde fjerna gulvbelegget, slengt på no avretting, lagt matta, lagt på mer avretting(?) og så fliser. Er ikke det greit a?
    har ikke helt trua på festeevnen til avrettinga mot gulvbelegget. kjedelig om hele gulvet løsner fra belegget med tia :P

  19. #259
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Men har også fått fortalt ( som stod i dette såkalte skrivet )

    At man ikke skal se på tabellene..

    Man skal nesten bruke den gamle gode regelen...


    som sier det enkelt

    1,5 10
    2,5 16
    4,0 20

    Den gjelder alltid den

    men det er jo en liten ting her da... Hvis en 10A Automat RYKER så er den jo belastet med MER en 10A og en gammel 10 A kurs kan man da ikke erstatte med 13A FORDI...... 10A er den originale kursen OG i følge forskriftene ( Ikke Normen ) så er det ikke lov til å belaste en kurs med mer en 80%

    Så det er mange "forskrift/norm " feller man kan gå i...

    Så til mer jeg leser til mer overbevist er jeg om at 13A er fjernet...

    Hvis man ser på de forskjellige leverandørene av sikringer ( snakker da om de normale!! ) så førere de jo ikke 13A lengre, den er jo på tur ut....

  20. #260
    Intermediate
    Medlem siden
    Sep 2003
    Poster
    668
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Neh, 13A er lov åpent forlagt, og Moeller fører fremdeles 13A. Ferdig med den saken ;-)