    Sitat Opprinnelig postet av Svantekiller
    Har i dag snakket med el tilsynet sentralt.

    De sier at 13A på 1,5 IKKE er lov lengre. Det var lov men den ble trekt tilbake..
    Det står i paragrafene..

    Jeg leter nå etter dette i arkivene...
    Hadde vært kjempeflott om du fant det, Hvis det er slik skal jeg personlig kontakte tilsynet. Å de skal forklare seg GODT for og få meg til og slutte og bruke 13A på 1.5mm2

    Uansett så er det egentlig ingen grunn til og diskutere dette er REIN

    1. IB<In<Iz + Korreksjonsfaktorer
    2. I2*1,45<Iz*1,45
    3. NEK 533.2
    4. Kortslutningsberegning og spenningsfall

    Hvis alt faller under disse kriteriene kan du bruke hvilket vern eller kabel du faens vil! Hvis DLE eller NOEN som helst annen sier noe annet så er det rein spikka pølsevev. Selv jeg som lærling skjønner det? Fatter ikke at det er noe mer og diskutere

  2. #182
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av alexk
    Hadde vært kjempeflott om du fant det, Hvis det er slik skal jeg personlig kontakte tilsynet. Å de skal forklare seg GODT for og få meg til og slutte og bruke 13A på 1.5mm2

    Ikke sant Jeg SKAL finne det ut i morgen!!


    Jeg må!!

    Men det er en ting jeg vil påpeke.. Det står i NEK at det er lov!

    MEN hvis det er kommet korrigeringer i paragrafene så er det ikke lov! da det er paragrafene som er"gjeldende" til en ny forskrift foreligger..

    Slik at vi har det ut av verden!!! PARAGRAFENE overstyrer NEK da de er den "nye" nek.........


    Men det er rart at dette ikke er løst Men er det ikke på DSB.no at de står? jeg har lest og lest men finner ikke noe, skal ringe de i morgen


    EDIT: Grunnen til at dette også tar tid er at ALLE el kontrolørene er på kurs og møte resten av uken så jeg får ikke snakket med de!! De i mitt område er flinke!! Men det hjelper ikke når jeg ikke får tak i noen av de, men slik er det...

  3. #183
    Newcomer
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    98
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Vel. Det er slik brennende intresse som gjør oss til gode handtverkere

  4. #184
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av alexk
    Vel. Det er slik brennende intresse som gjør oss til gode handtverkere

    Det er kanskje det ja


    som jeg hadde i signaturen min.. Å være elektriker er ikke en jobb, det er en livsstil :-P :-P

  5. #185
    Intermediate
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    640
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Takk.

    Jeg takker alle for info vedr. LED og Optisk belysning.

    Nå har jeg fått sikkringsskapet (synes det var få innganger) og litt k-rør.
    Skapet har plass til 4x20mm og 18x16mm rør og jeg får jo eget skap i kjelleren. Skapet heter Garo S-2.

    Lars.

  6. #186
    Intermediate ruxxy sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    1,612
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Se her ja, her har 4 sider gått meg forbi bare på en nyttårsfeiring

    Hehe, morsomme spekulasjoner... Klarhet er det en trenger.

    Ib < In < Iz

    + Omgivelsestemperatur og andre kabler langs forleggning osv (Div korreksjonsfaktorer)


    Den dagen denne normen blir endret regner jeg med det ikke er en eneste spekulasjon rundt den, for det skal være GANSKE klart siden det er noe av det mest grunnleggende i en installasjon

  7. #187
    Newcomer
    Medlem siden
    Sep 2007
    Poster
    200
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av LogB.no
    Takk.

    Jeg takker alle for info vedr. LED og Optisk belysning.

    Nå har jeg fått sikkringsskapet (synes det var få innganger) og litt k-rør.
    Skapet har plass til 4x20mm og 18x16mm rør og jeg får jo eget skap i kjelleren. Skapet heter Garo S-2.

    Lars.
    Men du Lars... Har ikke det skapet plass til noen litt større muffer også. Du vet man får jo noen litt fine (Ikke sikker på om de er 40 eller 50 mm) skapmuffer med plass til 5 16mm rør i hver. Da vil jeg tro du får plass til noen til ;-) Garoskapene er forøvrig meget pene skap å se til.

  8. #188
    Intermediate eMTea sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2006
    Poster
    1,912
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av alexk
    2. I2*1,45 < Iz*1,45
    Er det bare meg som ikke har fått med meg dette? Jeg er elektriker, har vært det i 7 år, men når jeg gikk på skole, i 98-00, så fikk vi beskjed om at denne 1,45faktoren ikke gjalt på kabler f.o.m. 4mm2 og ned.

    Dvs at formelen blir slik: I2*1,45 < Iz, å da forandres jo ting endel!

    For de som ikke helt kjenner bakgrunnen for formelen, så er der altså slik:

    -I2 er sikringens størrelse.

    -Den første 1,45, er en faktor for B/C karakteristikk automater, denne er en termisk verdi, som indikerer at sikringen tillater 45% overlast i 1 time før den kobler ut.

    -Iz er kabelens strømføringsevne, denne er avhengig av forlegningsmåte (Kabel på vegg / Kabel i rør / PN i rør, f.eks)

    Den siste er en faktor som brukes på kabler, da disse også har en tillat overbelastning på 45% i en time, men dette er kun for kabler fra 6mm2 og oppover. Er dette en utgått regel, så er dette gått meg huset forbi!

  9. #189
    Intermediate
    Medlem siden
    May 2006
    Poster
    808
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Blir spennende å se om svantekiller har funnet ut om dette med 1.5 på 13A
    Jeg mener at det er fullt lov i alle fall til riktig forlegningsmåte
    Så hvis dette har blitt forandret,har ikke jeg fått dette med meg..

  10. #190
    Newcomer
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    89
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hepp!

    Jeg har også blitt fortalt av kollegaer og prosjektledere på jobb (elektriker) at 13A på 1,5mm2 er blitt forbudt. :cry: Er vel en god stund siden dette ble innført nå, mener å ha hørt om det for ca. 2 år siden.

    Skal sjekke om jeg kan finne no dokumentasjon på dette..

    - Bjørn

  11. #191
    Intermediate spade sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2006
    Poster
    1,030
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av eMTea
    Er det bare meg som ikke har fått med meg dette? Jeg er elektriker, har vært det i 7 år, men når jeg gikk på skole, i 98-00, så fikk vi beskjed om at denne 1,45faktoren ikke gjalt på kabler f.o.m. 4mm2 og ned.

    Regelen gjaldt mens jeg gikk skole, og jeg gikk ut i 2006.

  12. #192
    Intermediate spade sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2006
    Poster
    1,030
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Brillegeit
    Hepp!

    Jeg har også blitt fortalt av kollegaer og prosjektledere på jobb (elektriker) at 13A på 1,5mm2 er blitt forbudt. :cry: Er vel en god stund siden dette ble innført nå, mener å ha hørt om det for ca. 2 år siden.

    Skal sjekke om jeg kan finne no dokumentasjon på dette..

    - Bjørn
    Det er ikke to år siden ihvertfall, ifølge NEK 2006 er det lov. Så det må ha skejdd etter dette.

  13. #193
    Newcomer
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    98
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    slettet

  14. #194
    Newcomer
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    89
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av spade
    Det er ikke to år siden ihvertfall, ifølge NEK 2006 er det lov. Så det må ha skejdd etter dette.
    Så nettopp dette selv.. Det står at det er lov med 13A på 1,5mm2, så lenge den ikke ligger i rør i vegg, i §533.2 i NEK 400 også...
    Mulig det var forslag til endring jeg hørte om for ett par år siden...

    - Bjørn

  15. #195
    Newcomer
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    98
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Beklager jeg skrev feil! formelen er slik I2= In*1.45 < Iz=izavlest*1,45..

    In er sikringens merkeverdi.. I2 er elektromagnetisk utkobling innen en time..

  16. #196
    Intermediate Svantekiller sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    3,645
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har ikke fått tak i noen idag. Det er litt etter jul virkning. og det plager meg!


    Men hva som står i NEK er totalt uviktig så lenge denne "paragrafen" er kommet...

    Men jeg vet fortsatt ikke helt sikker Alle i mitt firma mener det ikke er lov..

    Jeg er usikker...

  17. #197
    Intermediate Pinguz sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2006
    Poster
    1,509
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Kan ikke finne noe i Elsikkerhetsbladene til DSB fra 2006 og frem til nå, burde stå der. Men jeg kan jo ha oversett noe da.

  18. #198
    Newcomer
    Medlem siden
    May 2007
    Poster
    89
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Pinguz
    Kan ikke finne noe i Elsikkerhetsbladene til DSB fra 2006 og frem til nå, burde stå der. Men jeg kan jo ha oversett noe da.
    Satt også nettopp å gikk gjennom nr. 67-72, fant heller ingenting om det der.

    Mulig det aldri har blitt noen lovforandring, men det er iallefall stor usikkerhet rundt akkurat dette over hele landet får jeg inntrykk av...

    Kan jo sende en mail til DLE kanskje? Det er jo de som driver kontroll nå, så det er jo de som må vite det.

    - Bjørn

  19. #199
    Intermediate ruxxy sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    1,612
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hvilket paragraf/tabell er det vi er i tvil om? 52-Ax <-- ? Eller er det bare om dette ene tilfellet med 13A/1,5 mm2 åpen forleggning?

  20. #200
    Intermediate eMTea sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2006
    Poster
    1,912
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av spade
    Regelen gjaldt mens jeg gikk skole, og jeg gikk ut i 2006.
    Hva mener du med at regelen gjaldt? på alle kabler, eller bare fra 6mm2 og opp?